КАРКАС ИНФО ХАУС ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

В связи с открытием строительного направления Каркас Инфо приглашает к сотрудничеству строителей и бригады. Основная специализация - каркасное домостроение. Обращаться по тел: +7 985 074 4484 или на почту: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Чертежи каркасного дома Лаута(КД-90)

Больше
4 года 1 мес. назад #4580 от Иван

Лежень через всю стену идет что бы уйти от сдвоенных стоек в оконных/дверных проемах.
Можно и по "классической" технологии только тогда стойки в оконные дверные проемы надо добавить..

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
4 года 1 мес. назад - 4 года 1 мес. назад #4581 от vovan13

Спасибо за оперативный ответ !
Уже вижу , что за счет одинарного ригеля над окном появилось больше места для закладки утеплителя.

Как вы считаете , возможна ли врезка укосин при таком расположении лежня через всю стену?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
4 года 1 мес. назад #4583 от Мудрый Филин

Да возможно Юричь в своем доме 5х8 так делал , но тут либо раму тогда придется ворочать, либо как то систему продумать, выпилить сначала в стойках пазы собрать раму "лицом" вниз, врезать укос и поднять..

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
4 года 1 мес. назад #4584 от vovan13

Если я правильно понял, укосины у Юрича врезаются с внутренней стороны каркаса ?
Тогда в том месте где проходит лежень и укосина на утеплитель остается 50 мм ?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
4 года 1 мес. назад #4585 от Иван

Да, верно...
Есть какие то сомнения?
Мысль о мостиках холода преследует? :)

Ну это место получается 15х15.см, так что это не актуально...

Да и по поводу "мостиков холода" у тех кто о них кричит, не появляется следующая мысль,
почему стойка 50х150 или 50х200 является "мостиком холода", а сруб из бруса 200х200 пригоден для зимнего проживания :) ..
Клееный брус это теже доски, только вот он уже в отличие от стоек каркаса "мостиками холода" уже не является?
Так что не заморачивайтесь..

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
4 года 1 мес. назад #4587 от vovan13

Спасибо, понял.
В местах где проходит укосина или лежень просто подрезать утеплитель .

Хочу сказать вам спасибо за данный проект . Он почти на 100% то что я искал .
Главное он подходит по своей планировке к моему дачному участку.
Одно из основных требований было - просторная терраса, что тоже присутствует в этом проекте.
Планирую этот домик использовать как дачный с сезонным проживанием.
Вот думаю взять на себя смелость немного изменить планировку, а именно для моей пожилой мамы выделить на первом этаже спальное место. Я думаю отказаться от бокового входа в дом и оставить вход только с террасы.
А на месте тамбура-веранды (№13 на плане дома) организовать спальню, сдвинув перегородку ближе к прихожей (№2).
Ну и вместо двери и маленького окна поставить просто окно шириной 1200 мм.
Как вы считаете , не будет ли это нарушением силового каркаса ?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
4 года 1 мес. назад #4589 от Иван

Ну не знаю, первое я не очень представляю "народную тропу" к гардеробу через гостиную,
особенно после дождя, как вы в грязной обуви пойдете через кухню-зал разуваться?

Так что может объединить ванну/тех.комнату и сделать вход с другой стороны?

Ну и спальню попробовал нарисовать, несколько ее размер смущает 2,2х2,6.м..
Хотя места для кровати-шкафа-и стола хватит...

Вложения:

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
4 года 1 мес. назад #4592 от vovan13

Отличная идея , спасибо за вариант !
Я был готов пожертвовать тамбуром ради спального места , а тут и без жертв можно обойтись.
Насчёт небольшой площади спальни , я думаю что для дачи, чтоб переночевать этого достаточно.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
4 года 1 мес. назад #4612 от vovan13

Добрый день !
В проекте на листе №8 показано как "зарезать" доски нижней обвязки , как говориться "в полдерева".
Я до этого был уверен , что угловые соединения досок в нижней обвязке надо выполнять так называемой "лесенкой".
Насколько это принципиально ?
Или применимы обе схемы ?
Спасибо !

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
4 года 1 мес. назад #4613 от Иван

Ну у каждого сумашедшего свои глюки ;) ..
Я понял о чем вы, вы хотите сделать так как в Линке-84 в фототчете сделано...
там нижнию обвязку получается легче собирать, так как балки ворочать не надо..
Но мне ближе балки хотя их и тяжелее собирать ворочать...
Так что выбирайте тот вариант который ближе...

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
4 года 1 мес. назад #4615 от vovan13

Если , как говорится , медицинских противопоказаний нету :) , то я бы предпочел вариант с "лесенкой".
Так как особо помощников не придвидится, то выберу тот вариант , что полегче .Если только это не во вред конструкции.
Иначе готов терпеть все тяжести :)

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
4 года 4 нед. назад #4645 от vovan13

Добрый день !
В проекте , на листе №9 показано где закладывать утеплитель под внешние стены.Таким образом , как я понимаю, можно "отодвинуть " момент закладки остального утеплителя до возведения кровли ?
Посоветуйте , пожалуйста , как быть со внутренними перегородками в данном случае.
Ведь их надо ставить сразу , вместе с внешними стенами .
Спасибо !

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
4 года 4 нед. назад #4647 от Мудрый Филин

vovan13 пишет:

Добрый день !
В проекте , на листе №9 показано где закладывать утеплитель под внешние стены.Таким образом , как я понимаю, можно "отодвинуть " момент закладки остального утеплителя до возведения кровли ?

Да все верно.
vovan13 пишет:
Посоветуйте , пожалуйста , как быть со внутренними перегородками в данном случае.
Ведь их надо ставить сразу , вместе с внешними стенами .
Спасибо !

Нет зачем? Они же не несущие, а чисто пространство разграничивают..
Настилаете полы, и уже под крышей ставите перегородки...
Один лежень к полу второй к потолку крепите, и стойки закрепляете гоздями под 45.г

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
4 года 4 нед. назад #4648 от vovan13

А четыре стойки из бруса 150х150 на листе №13 тоже не несущие ?

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Больше
4 года 4 нед. назад #4651 от Мудрый Филин

Ну не надо валить все в одну кучу, вы выше про перегородки спрашивали, а не про стойки...
Стойки как я понимаю попадают на вот эти места, и зафиксировать из на месте вбив
по паре гвоздей труда не составит, при желании, можно снизу стойки и "шип" выбрать,
а ОСБ при настиле, вокруг них вырезается..

Вложения:

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.